问题描述:我想知道冷水机怎么回收冷媒呢,请给我说下!
美森制冷来给您说说冷水机冷媒回收的步骤,咱按规范操作,安全第一:
1. 准备工作
先得把机组停机断电,找个合格的冷媒回收机,检查压力表、软管这些工具是否完好。干活前记得戴护目镜和手套。
2. 连接设备
把回收机的低压管接到机组低压阀,高压管接高压阀,中间得加个截止阀控制流量。接头必须拧紧,不能漏气。
3. 抽冷媒
启动回收机先抽液态冷媒,再抽气态的。注意观察压力表,保持-0.1MPa左右的负压,抽太快容易把冷冻油带出来。
4. 完全回收
等压力表稳定在-0.05MPa以下,保持15分钟没变化,说明抽干净了。这时候先关机组阀门,再关回收机。
特别提醒:
- 不同冷媒型号要用专用回收罐
- 回收率得达到98%以上才算合格
- 抽出来的冷媒要贴标签单独存放
- 这活儿必须持证操作,没证可不能乱动
要是机器使用超过5年或者有漏冷媒的情况,建议直接联系专业售后处理,自己弄风险大。